Registered Users Member

Radiateur Atlantic

Bonjour à tous,

je ne sais pas si la question a été déjà posée,

 

J'ai une Energeasy Connect V2 avec des radiateur Atlantic Divali et Agila qui remplacent une installation avec des grilles-pains.

 

Tous les grilles-pains étais reliés par fil pilote a un programmateur journalier électromécanique de chez Hager.

 

Maintenant les radiateurs connectés à Energeasy Connect, faut'il raccorder les fils pilotes? si oui, a quoi?

 

merci pour votre attention.

  • Registered Users Member
    Employee Employee

    Bonsoir,

    Si vos radiateurs sont connectés nativement en IO, la connexion par fil pilote n'est plus nécessaire.

  • Registered Users Member

    In reply to Loic Meneust :

    Bonjour,

    merci pour votre réponse, c'est bien ce que je pensais

    Dans mon cas, je suppose que si je laissai branchés les fils pilotes sur le programmateur prévu pour basculer du mode confort à éco sur 24h, il viendrais contrarier la prog faite sur L'energeasy connect?
  • Registered Users Member
    Employee Employee

    In reply to StanMike:

    Bonjour,

    La prise en compte des ordres par fil pilote sur un radiateur connecté dépend d'un paramètre sur le radiateur (externe/interne) et également des priorités des modes fil pilote.

    Je vous préconise de ne pas brancher le fil pilote.
  • Registered Users Member

    In reply to Loic Meneust :

    Merci pour votre réponse